banniere

Le portail francophone de la géomatique


Toujours pas inscrit ? Mot de passe oublié ?
Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oublié ?

Annonce

Rencontres QGIS 2025

L'appel à participation est ouvert jusqu'au 19 janvier 2025!

#1 Thu 17 August 2017 20:50

Nicolas_P
Juste Inscrit !
Date d'inscription: 19 Mar 2015
Messages: 3

Longueur horizontale / suivant la pente / réelle du tuyau

Bonjour,

Je travaille depuis peu dans une structure intercommunale gérant l'assainissement des eaux usées.

Nous avons, en interne, des discussions sur la longueur à afficher en cotation dans notre SIG.

En effet, nous avons deux champs pour la longueur dans la table des collecteurs :
- un champ correspond à la longueur horizontale. Valeur créée lors de la création d'une canalisation.
- un deuxième champ longueur dont les valeurs proviennent de l'ancien SIG. Les valeurs sont différentes du premier champ. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je n'arrive pas à savoir à quoi correspondent ces valeurs. Pas de documentation pour m'aiguiller.

Et pour terminer, nous avons un fichier sdf contenant des longueurs mesurées à la chaine par le passé. Ce qui équivaut à une "longueur suivant la pente" ou "longueur terrain". C'est la longueur la plus pratique pour les équipes de terrain pour se situer et retrouver nos tampons. (Nous n'avons pas de SIG mobile)

Tout cela m'amène à une interrogation :  Comment est gérée la "longueur" des canalisations chez les autres concessionnaires de réseau ? Est-ce que votre champ "longueur" correspond à la longueur horizontale, à la longueur suivant la pente ou bien à la longueur du tuyau ("longueur réelle de la canalisation") ? Avez-vous deux champs "longueur"?

Nous sommes dans un territoire avec de fortes pentes dans certains secteurs. Les longueurs horizontales affichées n'ont alors plus aucun sens d'où la réflexion.

J'attends vos retours.

Merci d'avance, Nicolas

Hors ligne

 

#2 Fri 18 August 2017 08:53

benulti
Participant assidu
Lieu: là-bas
Date d'inscription: 5 Sep 2005
Messages: 332

Re: Longueur horizontale / suivant la pente / réelle du tuyau

Bonjour,

je ne travaille pas dans la gestion de réseau mais je vais essayer de vous apporter une réponse "bon sens".

Concernant la longueur des canalisations, j'imagine que l'objectif vis à vis de votre réseau est de connaitre la longueur réelle du terrain et pas celle théorique horizontalisée. C'est plus utile dans des calculs, modélisations, etc.
Ensuite concernant votre SIG, je pense qu'il est pertinent de stocker différentes longueurs en les identifiant parfaitement.

Donc, vous avez de toute façon une représentation horizontalisée de vos canalisations, en attribut vous gérer la longueur réelle (tenant compte des pentes) et vous gérez des longueurs horizontalisées afin de faciliter les interventions.
Par exemple : vous avez un problème sur un tuyau à à la distance réelle X mètres du point d'origine. Il faut transformer cette distance réelle en distance projetée (horiztonalisée) en faire un point avec des coordonnées X,Y pour demander une intervention.

Perso je proposerai ça. J'attends de voir ce que les spécialistes du domaine vont répondre.
Cdt

Hors ligne

 

#3 Tue 22 August 2017 07:30

Jean-Francois.BOIZET
Participant occasionnel
Date d'inscription: 21 Aug 2017
Messages: 40

Re: Longueur horizontale / suivant la pente / réelle du tuyau

Bonjour,

Déjà utilisez vous un SIG qui stocke le Z en chaque point?
Peu de SIG actuellement permette le stockage du Z exemple APIC ArcGIS QGIS noté SIG 2D 1/2

Pour obtenir la distance selon la pente selon si vous utilisez un SIG 2D ou 2D 1/2 l'obtention du résultat en sera différent.

En cas de SIG 2D prévoir un attribut Distance selon la pente
En cas de SIG 2D 1/2  prévoir une fonction de calcul de Distance selon la pente en effet la plupart des fonctions sont 2Dsans prise des Z cela reste à vérifier de votre coté.

Quel SIG utilisez vous? Si APIC vous pouvez me contacter sur le site ELYXIR!

Cordialement, JF BOIZET

Hors ligne

 

#4 Tue 29 August 2017 10:08

Nicolas_P
Juste Inscrit !
Date d'inscription: 19 Mar 2015
Messages: 3

Re: Longueur horizontale / suivant la pente / réelle du tuyau

Bonjour

Merci pour vos retours.

Nous avons bien un Z à chaque nœud de notre réseau. En réalité, nous en avons au moins deux : le Z fil d'eau et le Z terrain du tampon. Sauf que bien entendu, nous avons pas mal de données manquantes.

Nous travaillons avec la solution de Geomap. Je vais d'ailleurs contacter le support pour voir comment nous pourrions améliorer ça.

Merci en tout cas.

Cdt

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Powered by FluxBB