#1 Tue 30 July 2013 11:30

cessna18
Participant occasionnel
Date d'inscription: 7 Feb 2011
Messages: 11

Levé d'intérieur de reseaux d'eaux pluviales ovoide ou cadre: méthodes

Bonjour,

Je dois lever un réseau d'eaux pluviales par l'intérieur  pour des projets de refonte de travaux à proximité de grande ampleur.
Je connais qq regards (ceux visibles en surface) donc pas tous et niveau accessibilité c'est le regard et pas plus.

Les contraintes sont les suivantes:
présence quasi permanente d'eau au fond du réseau enfin dans la cunette
regard désaxé par rapport au réseau

La méthode que je pense être bonne à voir donc :
Je stationne en surface et ouvre les tampons et descends des points quand c'est possible. Ca me donne un réseau de base mais non stationnable.
Ensuite je chemine à l'intérieur  avec station libre avec références sur cibles sur paroi et  points au sol quand c'est possible et je vise mes points descendus de la surface.

Après  le calcul de polygonale, je pensais le faire par du calcul en bloc

Je voudrais savoir si la méthode semble adéquate ou si certains ont de meilleurs idées.

Fab

Hors ligne

 

#2 Tue 30 July 2013 22:42

JFBOIZET
Participant actif
Lieu: FREJUS
Date d'inscription: 23 Jul 2012
Messages: 145

Re: Levé d'intérieur de reseaux d'eaux pluviales ovoide ou cadre: méthodes

Bonjour,

En topographie souterraine il existe une méthode dite de firminy qui consiste à descendre deux points par tampons dont on determine le gisement en surface... on fait le relevé dans le réseau en local et on fait une adaptation entre les deux systèmes ensuite, celà s'étudie au préliminaire de Géomètre Expert.

Cordialement
Jean François Géomètre Expert DPLG

Hors ligne

 

#3 Wed 31 July 2013 07:49

cessna18
Participant occasionnel
Date d'inscription: 7 Feb 2011
Messages: 11

Re: Levé d'intérieur de reseaux d'eaux pluviales ovoide ou cadre: méthodes

D'accord je vais essayer de me renseigner mais un avis quand même.
Le préliminaire ça faisait un bail que ça n'existait plus quand je suis rentré à l'école.
Et de mémoire la méthode firminy, ça me dit rien.

Encore merci d'avoir répondu

fab

Hors ligne

 